适用对象:

宾馆,饭店,疗养院,医院,社区卫生中心,车站,码头,机场,公路服务区,居住小区,别墅区,工厂,矿山,风景点等生活污水处理或与生活污水类似的各类工业有机污水处理。

工艺选择:

污水处理工艺大都采用一级处理和二级处理,一级处理是采用物理方法,主要通过格棚栏截,沉淀等方式去除污水中大块悬浮物和砂粒等物质,这一处理工艺国内外都已成熟,差别不大。二级处理是采用生化方法,主要是通过微生物的生命运动等手段去除污水中的悬浮性、溶解性有机物以及氮、磷等营养盐。目前,这一处理工艺有多种方法,有代表性的工艺主要有:传统活性污泥法、氧化沟法、A/O或A2/O工艺,SBR及CCAS工艺等。

具体采用何种工艺,视用户污水处理量,占地面积,污水水质确定。

工程材质:

钢筋混凝土结构,碳钢结构,玻璃钢结构,碳钢、玻璃钢组合结构,不锈钢结构等。

参考标准:

GB8978——1996《污水综合排放标准》及各省市流域排放标准和地方环保部门验收标准。


生活污水处理工艺流程的比较及其在工程中的应用

吸咐——生物氧化法(AB法)

AB法的特点对高浓度污水具有良好的处理效果,并且有一定的脱氮除磷效果,但A段产泥量高,给污泥处理增加难度。由于AB两级均要求污泥回流,因此操作管理比较复杂,同时电耗较高。

厌氧/好氧活性污泥法(A/O法)

A/O法,BOD去除率高,能耗较低,对磷具有一定的去除效果,但对脱氮效果不明显,而且占地面积大,并需要污泥回流系统,剩余污泥较多。

序列式活性污泥法(SBR法)

SBR法是通过一个曝气池,采用间歇式运行方式,完成进水、反应、沉淀、排序四个工序。具有构筑物少,占地面积小的特点。并且能够除磷脱氮,但操作自动化程度要求很高,剩余污泥较多,排水是难题。一般不适合小型污水处理设施。

氧化沟

也是属于普通活性污泥法的范畴,通过曝气转刷的不断搅动,不仅能使污水在氧化沟中循环提供了动力,而且有曝气的作用,在氧化沟的转刷的前部,形成富氧区,中部形成缺氧区,后部形成厌氧区,能起到很好的除磷脱氮的效果。但运行费用高,而且产生污泥量大,一般适用于大型污水处理厂。

厌氧/缺氧/好氧活性污泥法(A2/O法)

A2/O法不但出水水质好,并有良好的除磷脱氮的功能,其具如下优点:工艺简单,总水力停留时间少于其它同类工艺,厌氧(缺氧)好氧交替运行,不宜丝状菌的繁殖,基本不产生污泥膨胀的问题,但占地大。

接触氧化法

接触氧化法是目前应用在小型污水处理设施中比较普遍的一种污水处理工艺,方法是在曝气池中填充填料,固定污泥,使其具有以上方法不具备的优点。污泥回流小,剩余污泥量少,能间歇运行,操作管理简单,运行非常稳定,出水水质良好。